防烟系统的组成及设置要求

机械加压送风系统由送风机、送风口及送风管道等机械加压送风设施组成,见图4-60、图4-61。

图4-60为位于楼顶的加压送风机、送风机的进风口及风管等设施。由于以往规范中并未规定防排烟风机必须置于专用机房内,这个图片中的风机还是露天放置,不符合现行规范要求。结合规范相关内容,将防烟系统组成设施和具体设置要求总结如下,见图4-62。

其他关于机械加压送风设施的设置要求见下表。

注:1.设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在顶部设置1m2固定窗,封闭楼梯和防烟楼梯均要设置,前室(所有前室)对固定窗不做强制要求;外墙每五层2m2固定窗,仅限防烟楼梯间,且是靠外墙。2.设置机械加压送风系统的避难层(间),均要设置自然通风系统(可开启外窗),注意是可开启外窗,有别于防烟楼梯间和封闭楼梯间。3.设置机械加压送风系统的避难层(间),避难层(间)的可开启外窗有效面积不小于地面面积的1%,自然通风的一半,无起步2m2要求,有效面积按照自然排烟窗户面积要求确定。

防烟系统的设置场所及形式

根据《建规》的规定,建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、避难走道前室或避难层(间)等场所或部位应设置防烟设施。具体见《建规》第8.5.1条:8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:(1)防烟楼梯间及其前室;(2)消防电梯间前室或合用前室;(3)避难走道的前室、避难层(间)。建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:(1)前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;(2)前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。在《建规》第8.5.1条中并没有明确外窗的开启面积,也未明确不同形式前室和楼梯间组合情况下防烟系统的设置要求。而在《烟规》中进行了明确。防烟系统设置的场所、形式及相关要求见下表。

总结:用于疏散和避难的楼梯间、前室、场所、走道,非特例均需设置防烟系统;不需要设置防烟系统的特例(也可以理解为限定的条件满足自然通风防烟要求):前提必须是公共建筑、工业建筑高度小于或等于50m,住宅建筑小于或等于m。前室是全敞开的阳台或凹廊;或前室两个方向分别可开启外窗面积(3m2)。只能设置机械加压送风系统:a.大于50m的公共建筑、工业建筑,高度大于m的住宅建筑;b.避难走道及其前室;c.三合一前室。高度50m及以下公共建筑、工业建筑,高度m及以下住宅建筑优先选择自然通风(三合一前室除外)。

排烟系统的概念

采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。(1)自然排烟。自然排烟是利用火灾产生的热烟气的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口,如外墙上的可开启外窗、高侧窗、天窗、敞开的阳台、凹廊等,将房间、走道内的烟气排至室外的排烟方式。其目的就是控制火灾烟气在建筑物内的蔓延扩散,特别是减缓烟气侵入疏散通道,减小火灾烟气对受灾人员的危害以及财产损失。这种排烟方式实质上是热烟气和冷空气的对流运动,在自然排烟中,必须有冷空气的进口和热烟气的排出口,烟气排出口可以是建筑物的外窗,也可以是设置在侧墙上部的排烟口,图4-63所示为采用外窗进行自然排烟的房间示意图,其中,1为建筑内的进风口;2为房间外墙上设置的可开启的外窗;3为火源。由于建筑中能够实现自然通风的途径很多,因此一般不需要单独专门设置进风口。图4-64为采用电动排烟窗进行自然排烟的房间。

(2)机械排烟。利用排烟机把着火区域中产生的烟气通过排烟口、排烟管道等部件排到室外的方式,称为机械排烟。在火灾发展初期,这种排烟方式能使着火房间内压力下降,造成负压,烟气不会向其他区域扩散。一个设计优良的机械排烟系统在火灾时能排出80%的热量,使火场温度大大降低,从而对人员安全疏散、控制火灾的蔓延和火灾扑救起到积极的作用。根据补气方式的不同,机械排烟可分为机械排烟-自然进风、机械排烟-机械进风两种方式。图4-65是机械排烟与自然补风的组合示意图。

在需要排烟的位置上部安装排烟风机,风机启动后会使排烟口处形成低压,从而使烟气排出。而房间的门、窗等开口便成为新鲜空气的补充口。

排烟系统设置场所

排烟系统设置场所的相关要求见《建规》8.5.2~8.5.4。这里所说的设置排烟系统,包括自然排烟系统和机械排烟系统,见下表。

知识点摘自《《通关攻略--年全国注册消防工程师执业资格考试辅导丛书》》

相关标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-本标准共分九章,其主要内容有:总则,术语,防烟系统设计,排烟系统设计,系统控制、系统施工,系统调试,系统验收和维护管理等。本标准适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定。建筑防烟排烟系统技术标准