自然通风方式的选择及设置要求,自然通风是建筑火灾烟气控制中防烟的方式,是经济适用且有效的防烟方式,系统设计时,应根据适用性质、建筑高度及平面布置灯因素,优先采用自然通风方式。
每年关于防烟排烟系统的分数大概在13分左右(三科之和),由于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-已于年8月1日实施,今年对防烟排烟系统考试的分值可能有所增加。
01
现做以下归纳总结
1
自然通风方式的选择
建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:
(1)当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m2,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m2。
(2)当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。
(3)当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合本条第(2)款的规定。
2
自然通风的设置要求:
(1)采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
(2)前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3.0m2。
(3)采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0m2。
(4)可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。
(5)可开启外窗或开口的有效面积与自然排烟相关要求相同。
02
巩固练习
1.根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是()
A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B.建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层
D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m2的固定窗
答案
点击下方空白处获得答案
D
解析:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB-第3.2.1条,采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口,D选项采用的是固定窗,不符合要求;ABC正确。
2.下列关于自然通风设施的设置说法中错误的是()
A.采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1m2的可开启外窗或开口
B.当建筑高度大于10m时,应在楼梯间外墙上每3层内设置总面积不小于2m2的可开启外窗
C.前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2m2,共用前室、合用前室不应小于3m2
D.采用自然通风方式的避难层,其不同朝向的可开启外窗有效面积不应小于该避难层地面面积的1%,且每个朝向的面积不应小于2m2
E.可开启外窗应方便直接开启,其底边距地面高度应为1.3~1.5m
答案
点击下方空白处获得答案
BDE
解析:
当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层,B错。采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0m2,D错。可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置,E错。
▼往期精彩回顾▼案例、实务必考点疏散走道与避难走道区别与联系(附示意图)圈重点
30分的自动喷水灭火系统喷头布置考点归纳每年必考
高达30分的室外消火栓系统设置考点已归纳好核心考点!水流指示器的数量如何来确定,这样学30分轻松到手核心考点
30分的自动喷水灭火系统设置范围出题点都有哪些,快学~~圈重点
30分的消防水泵的启停和控制考点已归纳好你点的每个赞,我都认真当成了喜欢预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇